    Про HMI CDS попутал... Не пользовался им , только визуализацией в проекте для настройки (отсюда и ассоциация) .
    По поводу строк и панели - Валенок , согласен с вами частично . Панели просто есть разные . Есть адекватные и шустрые , есть глючные и тормозные(не будем упоминать производителей).
    Все варианты имеют право на жизнь, только у стартера проблемма с "тормозной" визуализацией и , возможно с "тормозным" обменом.Вот обмен и предлагается оптимизировать .
    Если меня операторы попросят о подобной "фигне" (Переделка текста) - поставят 0.7 можно и перезалить , а нет... идите лесом...полем...камышом.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,054

    По умолчанию

    ))))
    глючные и тормозные.
    Если о СП270 - то у меня не наблюдалось тормозов. Хоть со строками, хоть и без них. Неплохо иметь на панели возможность прямого вывода текста. Ведь и 0.7 (а то и две - за сложность) и не залезать в панель - тоже ничо так
    Ну и дин.текст иногда тоже юзаю. Все по месту.

    PS
    Смайлы теперь - убогие
    Последний раз редактировалось Валенок; 11.06.2013 в 22:02.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,799

    По умолчанию

    Там у СПшки при попытке редактирования свойств строкового индикатора выскакивала ошибка глобальная с крахом конфигуратора...Только не помню для символьного ввода или индикатора .А без ввода-вывода текста - никуда (Название рецепта).

    Смайлы да...

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,054

    По умолчанию

    Странно. Сейчас посмотрел 2.82 и 2.6.CF - ввод текста редактируется (некоторые свойства). Может другая какая версия или какое-то особенное свойство ?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,799

    По умолчанию

    Конечно не в тему . Кофигуратор СП200 в 2.82
    См. рис. Текстовый индикатор - нажал "Вид"
    На старшей(2.6CF) версии такого нет.
    Изображения Изображения

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,054

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Конечно не в тему . Кофигуратор СП200 в 2.82
    См. рис. Текстовый индикатор - нажал "Вид"
    На старшей(2.6CF) версии такого нет.
    Да уж. Это серьезно.

    Интересно как ведет себя он-лайн символьный ввод с отключенной клавиатурой
    Последний раз редактировалось Валенок; 12.06.2013 в 00:22.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    21.03.2013
    Адрес
    Калининград
    Сообщений
    23

    По умолчанию

    В общем, упаковка сетевых переменных (8 bool to 1 byte, PACK), преобразование строк и посыл команд на МУ110-32Р по сетевой маске значительно снизило "тормоза". Теперь цикл контроллера 10 мс, цикл опроса ModBUS 20 мс, ОВЕН - 50 мс. Сейчас точно не могу сказать, насколько все стало лучше, потому что не на объекте, позже уточню. Всем спасибо!
    Немного полезной инфы по CodeSys и контроллерам: http://k155tm2.livejournal.com/

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    21.03.2013
    Адрес
    Калининград
    Сообщений
    23

    По умолчанию

    Сегодня проверил скорость на объекте. Определенно стало лучше! Pooling time уменьшил до 10 мс на ModBus (50 OWEN). Ошибок опроса нет. Но быстродействующей всю эту систему не назовешь. Еще раз напомню, что на одном слоту сидят 8 ModBus устройств и 18 каналов ТРМ-148 работающих на протоколе OWEN. Blink с периодом 1 через 1 секунду не зажигает как того хотелось бы выходы 32Р, они зажигаются и гаснут с периодом +/- 2 секунды. Т.е команды приходят с задержкой, причем задержка произвольным образом варьируется. После удаления протокола OWEN задержка сократилась до приемлемого уровня +/- 0,5 сек. Такое быстродействие необходимо было для того чтобы с периодичностью 1-5 секунд посылать импульсы на дозатор. Но выход из положения был найден - увеличением выброса на 1 импульс. Так что, имейте в виду, господа проектанты, что если вам нужна быстродействующая сетка избегайте большого количества устройств на одном слоту.
    Немного полезной инфы по CodeSys и контроллерам: http://k155tm2.livejournal.com/

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,054

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от s22 Посмотреть сообщение
    . Определенно стало лучше! .. Ошибок опроса нет. .
    Как определили что нет ошибок ?

    сократилась до приемлемого уровня +/- 0,5 сек.
    Приемлимого ? 8(
    Последний раз редактировалось Валенок; 22.06.2013 в 10:01.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    05.11.2011
    Адрес
    Томск
    Сообщений
    192

    По умолчанию

    А в МУ110-32Р вы команды посылаете всегда или только по изменению маски? Последнее может увеличить быстродействие.

Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК 110-60
    от neo_u в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.03.2018, 11:04
  2. ПЛК 110-220.60
    от Михаил_А в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.06.2011, 16:46
  3. Как связать пк и два ПЛК110-60?
    от malabiker в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 11:44
  4. визуализация двух плк110-60
    от anatoly в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 10:22
  5. плк 110-60-24-р-м
    от SBER в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 16:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •