Вот что выдал Лектус на новые настройки от тех. поддержки.
В данных настройках значение паузы при отключении 500 мс. Как я понял такое значение не проходит. Дозвон один раз и все. При значении 300 мс модем хотябы корректно разрывает соединение (ложит трубку).
В остальном все по прежнему: ответа от ЧРП нет! Да еще, настройки на чрп (группа 8) у меня точно такие как мне прислала тех поддержка.
Вот лог (при 500 мс) - настройки лектуса от тех поддержки:
16:27:46.281 [2956] Загружен экземпляр сервера
16:27:46.281 [2956] КЛИЕНТ ЗАПУЩЕН
16:27:46.828 [772] (COM1)Tx: ATZ
16:27:47.093 [772] (COM1)Rx: ([6] 0D 0A 4F 4B 0D 0A )
OK
16:27:47.093 [772] (COM1)Tx: ATD89294116348
16:28:13.406 [772] (COM1)Rx: ([16] 0D 0A 43 4F 4E 4E 45 43 54 20 39 36 30 30 0D 0A )
CONNECT 9600
16:28:14.406 [772] (COM1) Подключение - ОК
16:28:14.437 [772] (COM1)Tx: [8] 07 03 3F 01 00 01 D9 B8
16:28:24.453 [772] (COM1) Отключение
16:28:24.453 [772] Ошибка: устройство не отвечает (COM1 Адрес:7)
16:28:25.453 [772] (COM1)Tx: +
16:28:25.953 [772] (COM1)Tx: +
16:28:26.453 [772] (COM1)Tx: +
16:28:29.453 [772] (COM1) Ошибка: модем не отвечает
16:28:29.453 [772] (COM1) Отключение
16:28:29.453 [772] (COM1)Tx: ATH
16:28:32.453 [772] (COM1) Ошибка: модем не отвечает
16:28:40.015 [772] (COM1)Tx: ATZ
16:28:43.031 [772] (COM1) Ошибка: модем не отвечает
16:28:43.031 [772] (COM1) Отключение
16:28:44.031 [772] (COM1)Tx: +
16:28:44.531 [772] (COM1)Tx: +
16:28:45.031 [772] (COM1)Tx: +
16:28:48.031 [772] (COM1) Ошибка: модем не отвечает
16:28:48.031 [772] (COM1) Отключение
16:28:48.031 [772] (COM1)Tx: ATH
16:28:50.437 [2956] (COM1) Отключение
16:28:50.437 [2956] (COM1)Tx: ATH
16:28:50.437 [2956] Выгружен экземпляр сервера
16:28:50.437 [2956] КЛИЕНТ ОСТАНОВЛЕН
16:28:53.437 [772] (COM1) Ошибка: модем не отвечает




Ответить с цитированием