У Вас, скорее всего, у МДВВ установлен параметр перехода в безопасный режим при пропадании связи с мастером. Подключите МДВВ через конфигуратор, зайдите в сетевые параметры, установите значение параметра "Максимальный сетевой таймаут" равным 0.
Если Вы работатете по протоколу modbus, то адреса не обязательно должны быть кратными 12 или 16 (последние версии конфигураторов, не проверяют на кратность), адреса могут идти последовательно 1,2,3 и т.д.
Попробуйте проверьте работоспособность МДВВ через программку modbus tester, её можно скачать в интернете. Программа простая, разобраться можно.
Самое главное, после того как Вы поработали с модулем через конфигуратор, обязательно перезбрсьте питание у модуля, чтобы вошли в силу новые сетевые настройки.


Еще:
Уточните пожалуйста, какая версия прошивки у Вашего МДВВ? Этот параметр выдается при установке связи онфигуратора с МДВВ.