Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
Ну вопервых смущает небрежность, то ли 201, то ли 210.
Расширенный режим трм не поддерживает, зачем про него писать если только не пытаетесь использовать
Четвертка в начале адреса обычно показывает что обращение идет к регистрам хранения
В модбасе используется понятие регистр и упоминание о двух байтах приводит к вопросу, а указатель на что у Вас стоит

ЗЫ где читать доки по блоку я знаю
ТРМ 201, остальное ошибка. Ну устал я .
Нафига мне расширенный режим?
Мне надо прочитать по адресу 16#0001, 16 битный регистр, .Это и есть 2 байта (в байте 8 бит, ну меня так учили). ТРМ 201 поддерживает только команду "3". А MB_MASTER по такому адресу выдает команду "1".
Поэтому АБСОЛЮТНО пофиг, что там в том регистре находится . ТРМ просто дает ошибку.