Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
Ошибка в том ,что при перекосе фаз -не равносторонний треугольник получается ,если в вашей терминологии говорить .Перекос фаз -это разное значение напряжения относительно нулевого провода или разное напряжение между фазами .Причина- не равномерная нагрузка по фазам (однофазные нагрузки -220в ,не равномерно распределены по 3 фазам (висят на одной фазе) ,что приводит к перекосу фаз, и что не нравится 3 фазным нагрузкам ,например электродвигателям,ТЭНам -не критично.
Давным ,давно(30лет) ,когда работал на ВЦ ,часто летели движки импортных кондиционеров ,что стояли в дисковой (комнате) .Пришлось делать самому устройство контролирующее напряжение по трем фазам и в случае их разницы в 5% отрубать движки и сигнализировать(рац.предложение было,даже денюшку дали )..Наши движки имели больший запас "прочности".
Добрый день. Конечно хорошо, что тема вызвала интерес. Но уж если вам не нравится реле контроля фаз промышленное, то есть ещё промышленные УЗО Устройство защитного отключения. Оно выполняет все необходимые функции. Цена от300р. до 2000р. в зависимости от мощности. Поэтому на мой взгляд эксперимент с ПР в этом плане представляет чисто теоретический интерес. На практике готовые специзделия (УЗО и РКФ) не переплюнуть, ни по цене ни по надёжности. Это моё мнение сугубо как практика. И во всех станках что у нас эксплуатируются используется и контроллер и вот эти защитные устройства. Подробнее об УЗО можно почитать например тут http://www.electrolibrary.info/uzo.pdf это для тех кто не сталкивался. И уж если интересно поэкспериментировать с ПР, можно взять готовое УЗО, расковырять и с его датчиков взять сигналы на ПР.
С уважением.