    Подключить возможно, но необходимо вносить поправки на длину провода или приделывать резисторы для компенсации линии. Либо подключать от подвески кабелем с 24 жилами (ну хотя бы на 16).
    Подвеска чья? Датчики на советских подвесках либо Cu50, либо Cu53.
    Общая линия подключается на 3-ю клемму, линия датчика на 1 и 2-ю.
    С 8-ю датчиками что-нестандартное на старых было ЕМНИП до 6.
    Последний раз редактировалось SBER; 26.04.2013 в 17:07.