Показано с 1 по 10 из 12

Тема: Помощь начинающему с регистрами ТРМ202

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    На половину вопроса отвечу: адреса регисторв в одном случае в десятичеом, в другом - в шестнадцатеричном, так что 1009 =9*1+0*16+0*265+1*4096=4105 ну и так далее.

    по второй половине- попробуйте поиграть значением коммуникационного интервала в настройках связи панели. Такое ощущение, что панель не получает ответа вовремя.

  2. #2

    По умолчанию

    Спасибо что откликнулись. С регистрами вроде как понятно, но тоже есть свои противоречия. К примеру в шестнадцатеричном (из инструкции) для установки гистерезиса компаратора 1 и 2 указаны адреса 0х 0403 и 0х 0411, а в том же примере забиты в десятичном 1027 и 1041. Если переводить 0403 и 0411 то получается 1063 и 1077 Это явно не то.Может есть какой-нибудь нюанс?

    Так и не понял что означает при указании регистра левее в программе от регистра 4105 (по второй картинке).Там указан выбор (4х, 3х, PSW, PFW, PSB). Так вот эти PSW, PFW, PSB я нашёл в инструкции и с ними всё понятно, а вот про 4х, 3х не нашёл ни слова. Что это? Может здесь кроется подвох?

    На счёт коммуникационного интервала до этого выставлял 500 мс и было тоже самое.В понедельник попробую увеличить ещё больше. Отпишу что получилось.

  3. #3

    По умолчанию

    Возможно, проблема в нежелании ТРМ 202 принимать пару регистров (десятичную дробь) см. инструкцию.
    Десятичные дроби в ТРМ202 создаются искусственно?
    Кстати, подобная проблема возникала в связке ТРМ202+ИП320, поднимали недели три назад.
    Последний раз редактировалось Асутупист; 28.04.2013 в 21:49.

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо.
    Получилось но не до конца!!!
    Во-первых перепробовав все советы, проблема осталась Перелапатив форум наткнулся вот на что

    http://www.owen.ru/forum/showthread....C202+%F1%EF270
    и
    http://www.owen.ru/forum/showthread....C202+%F1%EF270

    Отсюда нашёл "Пример был написан на старой версии конфигуратора V2.82 для панелей выпущенных ранее середины 2011 года, и там работала 10-я функция в режиме RTU.
    Если же у Вас панель произведена после середины 2011 года и конфигуратор соответственно v.2.C.6F, то запись по 10-ой функции можно реализовать только в режиме ASCII."
    В общем переделал на ASCII и всё заработало, но пришлось регистры для отображения подбирать вручную 4108.

    Во-вторых тема остаётся актуальной т.к. появились другие вопросы:
    1)КАК ИЗМЕНИТЬ ЧАСЫ реального времени В сп270?
    2)Для отображения переключения РЕЛЕ1 и 2 использую лампачку на панели сп270. Но если указываю для лампочки регистр такой же как и для ручного управления 9 и 10 соответственно, то выдаёт ошибку потеря связи То что это изначально неверный регистр для лампачки я понимаю так как она следит за изменением одного бита, а вкл и выкл происходит при помощи передачи данных 1000 и 0 соответственно в регистры 9 и 10.
    Может кто знает в чём проблема, отпишитесь пожалуйста...

Похожие темы

  1. помогите с регистрами, запутался :)
    от anatolys в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 18:58
  2. Помощь начинающему
    от Ильнур в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 13:18
  3. необходима помощь по трм202
    от Седой109 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.09.2010, 21:50
  4. проблема с регистрами плк - ип320
    от Сергей_Cyber в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 07:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •