Добрый день. Датчик можно сделать в виде трансформатора, понижающего напряжение с фазного до 24в входного напряжения ПР. На каждую фазу. Или ещё проще подобрать гасящее сопротивление, рассчитанное на ток входа ПР, ток можно посмотреть по паспорту, на вскидку не помню. Правда они получатся минимум 2 ВТ мощности. Можно также использовать и токовые трансформаторы и токовые датчики, но тогда это уже для 114.
Правда сразу хочу оговорится, что быстродействие ПР не такое высокое как хотелось бы, и асинхронный движок сгорит раньше, чем произойдет сработка.
Вообще если вас действительно интересует именно предотвращение выхода из строя оборудования, то не надо огород городить, есть специальное реле контроля фаз. Например http://www.110volt.ru/rele_faz/el_11 (их масса фирм и разновидностей) А если просто на всякий случай проверить есть ли напряжение, то сделайте как я сказал с гасящими сопротивлениями на 3 входа. Рассчитать несложно, если нужна помощь обращайтесь.
Посчитал на 400в - фазное 5ма - входной ток, то получается 80кОм 2ВТ сопротивление.