Цитата Сообщение от BETEP Посмотреть сообщение
В любом случае, инвертор выбирают не по мощьности которую на шильдике пишут, а по его номинальному и перегрузочному току. И тут иногда возникает ситуация, когда более дорогой бренд оказывается дешевле чем инвертор бренда подешевле, но по мощности на ступеньку выше
-------------------------
Дмитрий Артюховский а для какого напряжения мощность на шильдике инвертора пишут?
шильд разумеется для сетевого напряжения, с учетом схемы включения...

Нормальный ПЧ допускает подключение любого движка эквивалентной мощности. В настройках указывается ток установленного двигателя ( ПЧ будет считать его за 100%) и возможная, с точки зрения эксплуатанта, перегрузка. При работе контроллер ПЧ не допустит превышения макс. тока и либо остановит ПЧ по ошибке, либо снизит (или повысит!) частоту вращения.

А мощность на шильде больше интересна для анализа крутящего момента, вот его то преобразователь и поддерживает, а не мощность....