Можно ли проложить в одном лотке кабели к термопреобразователям от ТРМ33 и кабели к приводам воздушной заслонки и регулирующего клапана (220 В, 5 Вт)? Кабели к датчикам - экранированные, длина трассы до 10 м.
Можно ли проложить в одном лотке кабели к термопреобразователям от ТРМ33 и кабели к приводам воздушной заслонки и регулирующего клапана (220 В, 5 Вт)? Кабели к датчикам - экранированные, длина трассы до 10 м.
В принципе, так как приводы у Вас не сильно мощные, то можно. На более мощную нагрузку рекомендуем раздельно тянуть кабель от датчиков и силовые.
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
А если мощность привода 60 Вт (220 В)?
Где граница: мощный - не сильно мощный? И какой кабель силовой, а какой - нет?
Кабели к датчикам и к приводам - раздельные, к датчикам к тому же - экранированные, этого для защиты от помех недостаточно?
Или раздельно - на каком-то расстоянии? На каком?
В паспорте на прибор нет конкретики по этому вопросу.
В паспорте таких данный нет, существуют определенные ГОСТы , увы, точный номер Вам подсказать не могу.
Вы можете посмотреть рекомендации по прокладке кабелей здесь:
http://atp.ispu.ru/Literature/OSproekt/str6.html
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
За ссылку спасибо, интересно было узнать, чему учат нынешних студентов...
Нет такого ГОСТа, который бы отвечал на поставленный вопрос, иначе я бы его и не задавал... Если я не прав, конкретный номер ГОСТа и пункт, plz
Имхо, чем и как можно подключать датчики к прибору, должно быть однозначно прописано в инструкции по монтажу.
Иначе возникают разногласия между проектировщиками-наладчиками-монтажниками, каждый из которых ссылается на неоднозначные формулировки в паспорте прибора, трактуя их по-разному.
Я в другой теме задал тотже вопрос ( удалил), но кажись здесь ближе тема
Возник вопрос установки параметров в ТРМ33.
В инструкции к прибору стр. 65 таблица Д2 сказано :
для параметра Р-01 (устанавливается режим работы 00 либо 01) на рисунке изображено 00.xx
для параметра Р-01 (устанавливается тип входных преобразователей 01,02,03,04) на рисунке изображено xx.00
Собственно вопрос - куда устанавливать параметры туда где xx или туда где 00. Непонятно, так как цифры прибор дает установить любые от 0 до99.
Разъясните пожалуйста, а то непонятно или некорректно введены параметры или неправильная настройка прибора.
Последний раз редактировалось HasBolla; 05.06.2007 в 14:55.
Здравствуйте, на стр. 66 есть примечание : "Число, заданное в разрядах, отмеченных знаками (xx), для данного рабочего параметра в расчет не принимается. "
Т.е. Вы устанавливаете параметры туда, где 00, а не ХХ.
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
Мы учтем Ваши пожелания
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
Доброго всем времени суток, друзья! Подскажите пожалуйста, какой должен быть датчик температуры обратной воды? (если я правильно понял, ТРМ33 - Щ4 работает только с датчиками ТСМ). Можно ли устанавливать ТСМ в калорифер в качестве погружного датчика?
И еще, датчик наружного воздуха должен быть установлен до калорифера после КВУ, или его можно устанавливать перед КВУ - в заборной шахте? (дело в том что от КВУ до калорифера большое расстояние - около 8-9 м) и воздух успевает сильно прогреться на этом участке.
Мы никак не можем отрегулировать температуру подаваемого воздуха - после наступления холодов температуру теплоносителя подняли до 110 градусов и теперь у нас температура приточного воздуха составляет ~45 градусов, что совсем не приемлемо.