Показано с 1 по 10 из 4260

Тема: Фичи и баги OWEN Logic

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,574

    По умолчанию

    Брал отсюда http://www.owen.ru/forum/attachment....2&d=1319049728
    удалял, вставлял по новой, картина та же
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg owen.jpg (393.9 Кб, Просмотров: 15)

  2. #2
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Брал отсюда http://www.owen.ru/forum/attachment....2&d=1319049728
    удалял, вставлял по новой, картина та же
    Так может вы открыли проект для ПР110 и пытаетесь вставить макрос для ПР114 .Вы его в библиотеку загрузите ,но он не будет работать и будут вот такие сообщения
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #3
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,574

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Так может вы открыли проект для ПР110 и пытаетесь вставить макрос для ПР114 .Вы его в библиотеку загрузите ,но он не будет работать и будут вот такие сообщения
    я просто открыл скачаный проект, ни куда ни чего не вставлял

  4. #4
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    я просто открыл скачаный проект, ни куда ни чего не вставлял
    Попробуйте не проект(мож какая не совместимость) ,а сам макрос скачать ,проверил -все работает http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...9&postcount=20
    дайте ссылку на проект скаченный
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #5
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,574

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Попробуйте не проект(мож какая не совместимость) ,а сам макрос скачать ,проверил -все работает http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...9&postcount=20
    дайте ссылку на проект скаченный
    http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...postcount=1141

  6. #6
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Это какая то не совместимость версий .Поэтому открывайте новый проект и импортируйте макрос синус .
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2011
    Адрес
    еБург
    Сообщений
    890

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Это какая то не совместимость версий .Поэтому открывайте новый проект и импортируйте макрос синус .
    видимо ранние ОЛ позволяли использовать вещественную арифметику в проектах ПР110.
    а современная версия ругается на сей ляп.
    начинающий профессионал

  8. #8
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,574

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Попробуйте не проект(мож какая не совместимость) ,а сам макрос скачать ,проверил -все работает http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...9&postcount=20
    дайте ссылку на проект скаченный
    Я так понимаю для ПР110 не могло быть функций обработки вещественных чисел и этот проект был для 114, тогда почему при его открытии не прочиталась информация о модели ПР и не выбралась соответствующая и почему только один элемент у меня БАДовый а не все вещественные, хотя с этим то понятно, он на выходе блока по нему и проверяется, тогда не понятно почему нет проверки внутренностей на соотвтствие

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Я так понимаю для ПР110 не могло быть функций обработки вещественных чисел и этот проект был для 114, тогда почему при его открытии не прочиталась информация о модели ПР и не выбралась соответствующая и почему только один элемент у меня БАДовый а не все вещественные, хотя с этим то понятно, он на выходе блока по нему и проверяется, тогда не понятно почему нет проверки внутренностей на соотвтствие
    У макроса не сохраняется информация о модели ПР. Что значит не выбралась соответствующая? ЭТО ЖЕ МАКРОС!!! А не проект... Что значит не проверки внутренностей!!!???? А сообщение которое Вам показывается для кого я делал???? (см. вложение). Там же "черным по белому" написано какой элемент вызывает ошибку, и где его искать! Какую же еще информацию Вам нужно предоставлять????
    Изображения Изображения
    программер

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 401
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 19:46
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 20:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •