Подскажите каким образом можно сконфигурировать МВА8 через ОВЕН ПЛК? Как настроить ПЛК в качастве адаптера сети RS-485?
Подскажите каким образом можно сконфигурировать МВА8 через ОВЕН ПЛК? Как настроить ПЛК в качастве адаптера сети RS-485?
Добрый день!
Плк не работает как адаптер.
Используйте АС3-М
По связви между МВА и ПЛК - смотрите документацию и демонстрационные ролики на нашем сайте.
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый
Через адаптер АС3 я модуль сконфигурировал. Спасибо.
Но это не удобно. Приходится для изменения конфигурации всю систему демонтировать. Я попробовал написать на контроллере проргамму, которая записывает в модуль программируемые параметры. Параметры связи по сети меняются на ура. А остальные (такие как тип датчика) не получается ни считать ни записать. Подскажите какие нужно указывать типы данных для этих значений? Или для конфигурирования нужно сделать еще что-то.
И еще один вопрос: При работе с модулем МВУ-Р все время возвращается ошибка 41. Хотя при этом Реле на модуле при изменении переключаются правильно.
Спасибо.
1. Конфигурационные параметры имеют индекс и надо использовать соотв. поля в описании переменной.
2. Конфигурирование подразумевает интерактивный процесс. Его можно сделать через мастер ОВЕНа (в. версии прошивки 2.00 и выше) - есть режим мастера по смене значения и по команде. Однако если речь идет о необходимости конфигурирования многих приборов, то целесообразно управлять процессом конфигурирования непосредственно из программы ПЛК с исп. библиотеки SysLibCom.
3. А зачем Вам конфигурировать приборы с ПЛК? У прибора есть своя EEPROM и при выкл. питания параметры не стираются!
А если вы подразумеваете горячую замену вышедших из строя приборов - то как ПЛК определит параметры связи и адрес нового, ещё не сконфигурированного прибора? А ести выйдут из строя одновременно оба?
Или у Вас по несколько раз на дню меняются типы входных датчиков?
4. По поводу МВУ - нужен проект, из описания проблема не ясна!
P.S. А Вы прошили новую прошивку?
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый
> Или у Вас по несколько раз на дню меняются типы входных датчиков?
Именно так.
> По поводу МВУ - нужен проект, из описания проблема не ясна!
Сделал все в точности как в видеоинструкции с вашего сайта (OWEN-master). Во время работы значение параметра last error все время равно 41.
> А Вы прошили новую прошивку?
Не прошивал. Я так понимаю что у меня прошивка 1.31.
такие не продавались ещё кажется. Версию прошивки ПЛК можно посмотреть в PLCBrowser. Была пара ошибок в мастере, может о них и речь?
По поводу МВУ - какой он у вас версии?
> Или у Вас по несколько раз на дню меняются типы входных датчиков?
Именно так.
В этом случае прошивка 2.00 и запись по команде с проверкой правильности записи посл. чтением (ОБЯЗАТЕЛЬНО!). А зачем менять датчики? Большой гемор, может лучше 2 МВА. Да и контакты со временем испортятся...
>А зачем менять датчики? Большой гемор, может лучше 2 МВА. Да и
>контакты со временем испортятся...
Каждый раз делаю разные эксперименты. А датчики присоединяю при помощи разъема, так что с контактами будет все в порядке.
Версию ПЛК так и смотрел. Получили его недели полторы назад.
А всё-же, какая версия?
1.31.3 (15.1.2007) - исправлена ошибка с неправильным порядком передачи кода ошибки и Hash_кода в ОВЕН-Slave
- Исправлена ошибка с неправильным разбором ошибочного ответа прибора
Овен-мастером
- Исправлена ошибка, приводившая к опросу по таймеру модулей DCON, раб-х
в режиме по команде.
Люди, помогите! Замучился уже. Подключаю к ПЛК-150 ТРМ-101. Не могу прочитать из ТРМки никакие параметры. Подскажите, какие параметры прописать в PLCconfig?
МВА8 подключил, ТРМ138 подключил. Дельту подключил! А 101-ю - никак.