    Список функциональных изменений в ПЛК110:

    Стабильная связь между ПЛК и ПК по USB.
    Увеличение стабильности обмена по интерфейсу Ethernet .
    Гарантированная работа с заданными частотами быстрых входов и выходов для всех типов подключаемых устройств, как при работе через конфигурацию, так и по прерываниям.
    Поправлена функция диагностики работы ModBus Master.
    Замена аккумулятора на сменную батарейку.
    «Работа» ПЛК не зависит от батарейки, в том числе Retain.
    Исключена возможность кратковременного переключения быстрых выходов при запуске ПЛК.
    Стабилизация времени цикла контроллера при различной величине проекта и сетевого обмена.
    Исключение возможности случайных срабатываний сервисных кнопок за счет установки тумблера.
    Гарантированная работа контроллера в расширенном температурном диапазоне (-20…+50).
    Стабильная запись больших проектов в ПЛК.
    Конструктивные исправления:
    • Новый, более прочный корпус,
    • Доработана система фиксации болтов в клеммниках,
    • Переработана система фиксации ПЛК на DIN-рейке.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    689

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Список функциональных изменений в ПЛК110:
    Исключение возможности случайных срабатываний сервисных кнопок за счет установки тумблера.
    • Новый, более прочный корпус,
    Да вы издеваетесь

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Список функциональных изменений в ПЛК110:

    Стабильная связь между ПЛК и ПК по USB.
    Увеличение стабильности обмена по интерфейсу Ethernet .
    Гарантированная работа с заданными частотами быстрых входов и выходов для всех типов подключаемых устройств, как при работе через конфигурацию, так и по прерываниям.
    Поправлена функция диагностики работы ModBus Master.
    Замена аккумулятора на сменную батарейку.
    «Работа» ПЛК не зависит от батарейки, в том числе Retain.
    Исключена возможность кратковременного переключения быстрых выходов при запуске ПЛК.
    Стабилизация времени цикла контроллера при различной величине проекта и сетевого обмена.
    Исключение возможности случайных срабатываний сервисных кнопок за счет установки тумблера.
    Гарантированная работа контроллера в расширенном температурном диапазоне (-20…+50).
    Стабильная запись больших проектов в ПЛК.
    Конструктивные исправления:
    • Новый, более прочный корпус,
    • Доработана система фиксации болтов в клеммниках,
    • Переработана система фиксации ПЛК на DIN-рейке.
    Чувствуется, работа проведена большая.Практически все модернизации полезны.Так держать! Скажите, сколько будет энкодерных входов и какая максимальная частота ? Имеется ли возможность использовать короткие программные блоки для работы с быстрыми входами/выходами?

  4. #4
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Гарантированная работа с заданными частотами быстрых входов и выходов для всех типов подключаемых устройств, как при работе через конфигурацию, так и по прерываниям.

    Стабилизация времени цикла контроллера при различной величине проекта и сетевого обмена.
    Можно по этим двум пунктам по подробнее.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений_Томск Посмотреть сообщение
    Чувствуется, работа проведена большая.Практически все модернизации полезны.Так держать! Скажите, сколько будет энкодерных входов и какая максимальная частота ? Имеется ли возможность использовать короткие программные блоки для работы с быстрыми входами/выходами?
    Количество, как уже и говорил, оставили без изменений - как в прототипе.
    Наш сотрудник на столе уже проверил частоты - в понедельник обязательно выложу данные по результатам.
    Евгений, а что такое короткие программные блоки?
    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    Можно по этим двум пунктам по подробнее.
    Да. Если раньше страдали функции работы с энкодером и с счетчиком, то сейчас работает гарантированно. Если раньше возникали вопросы при работе с прерываниями, то сейчас уже проверили на столе - нареканий нет.
    По второму: процессор был загружен очень сильно возложенными на него функциями, по этому с временем цикла возникали сложности при больших проектах или при значительном сетевом обмене.
    Так же на это влияла собственная "типа ОС". Сейчас установлен профессиональный планировщик задач.
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 26.03.2013 в 17:46.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Евгений, а что такое короткие программные блоки?
    Короткая программа с ограниченным количеством функциональных блоков,выполняемая гарантированно каждые 50мкС.В каждом цикле получение значения быстрого входа,программная обработка и возможность записи значения в быстрый выход.

  7. #7

    По умолчанию

    Если есть возможность,сфотографируйте новое крепление ПЛК на DIN рейку.Тоже интересно.Пара ПЛК100 с поломанными фиксаторами на рейку мы уже имеем.Пластик там хрупкий и фиксация не надёжна.После того как отламыватся белая защёлка ,ПЛК практически висит на проводах.