Цитата Сообщение от WishMaster Посмотреть сообщение
На диске нет видеоинструкции. Только конфигуратор и РП им

Вот как у меня получилось передать информацию в СМИ2. Есть старая истина: "Читайте мануал"
В панели настроил скорость 9600, протокол МБ-РТУ, переменная типа ворд, адрес 16.
Для ПЛК создаем модбас-мастер, ставим скорость 9600 и тип РТУ.
Потом создаем universal modbus device и прописываем там СлейвАдрес 16.
Создаем Register output module, номер регистра 26 (это для ворда, стр. 32 в мануале), команда 0х06
Если нужно вывести Integer, настраиваем в панели соответствующий тип, и пишем в 25-й регистр.
Еще раз большое спасибо, могу добавить читайте мануал внимательно.