Разбо значений дискретных датчиков, подключенных на вход МВА8
Библиотека, в которой ФБ, позволяющий декодировать значение с 2-х дискретных датчиков, подключенных к одному аналоговому входу МВА8. Написан специалистом нашего диллера в Барнауле.
Господа. Предлагаю присылать свои примеры библиотек и программ для обленгчения жизни Ваших коллег. Присланное будет размещено в разделе полезности с указанием автора.
Пример работы с дискретными входами и выходами ПЛК100, а также с таймерами ton и tof.
Пример на языке ST для ПЛК100-24.K-L.
При замыкании первого входа замыкается первый выход.
При замыкании первого и второго входа замыкается второй выход.
Через 5 секунд после замыкания третьего входа замыкается третий выход.
Через 10 секунд после размыкания четвертого входа размыкается четвертый выход.
Простейший пример: график уставки по двум точкам. При желании по аналогии можете сделать столько точек, сколько вам нужно.
x1, y1 - координаты первой точки
x2, y2 - координаты второй точки
При выходе за пределы линейной зависимости выходная переменная принимает значение или y1, или y2.
Пример работы ПЛК100-Р-М и МДВВ по протоколу modbus rtu
В примере используются маски входов и выходов МДВВ. Это позволяет упростить программу и уменьшить информационный обмен между ПЛК и модулем.
Значение маски хранится в переменной типа word. Обращение в программе к конкретному входу или выходу осуществляется через указание соответствующего бита.
MDVV_inp.1 обращение ко второму входу МДВВ.
MDVV_out.0 обращение к первому выходу МДВВ.
Вот пример функционального блока и его использование в языке LD.
На вход подается сигнал от аппаратного счетчика (счетчик настраивается в plc configuration)
В параметре pulse указываете количество импульсов на один оборот.
Параметр m-mode, равный false, дает частоту в об/сек, при значении True в об/мин.
Реализация на ПЛК и САУ-М6 работы САУ-МП (16 алгоритм)
Автор - Александр М (КИП-Сервис)
САУ-МП16.zip
__________________________________________________ ___________________________________________
Реализация на ПЛК модернизированного алгоритма
САУ-МП.14 алгоритма САУ-МП.11
Для втавки в проект необходимо импортировать функциональный блок, коментарии внутри блоков.