Супер Модератор
Пример: график изменения уставки
Простейший пример: график уставки по двум точкам. При желании по аналогии можете сделать столько точек, сколько вам нужно.
x1, y1 - координаты первой точки
x2, y2 - координаты второй точки
При выходе за пределы линейной зависимости выходная переменная принимает значение или y1, или y2.
ust_graph_xmpl.rar
-
Супер Модератор
Пример работы ПЛК100-Р-М и МДВВ по протоколу modbus rtu
В примере используются маски входов и выходов МДВВ. Это позволяет упростить программу и уменьшить информационный обмен между ПЛК и модулем.
Значение маски хранится в переменной типа word. Обращение в программе к конкретному входу или выходу осуществляется через указание соответствующего бита.
MDVV_inp.1 обращение ко второму входу МДВВ.
MDVV_out.0 обращение к первому выходу МДВВ.
пример ПЛК100 + МДВВ RTU маски.rar
-
Супер Модератор
пример измерения частоты
Вот пример функционального блока и его использование в языке LD.
На вход подается сигнал от аппаратного счетчика (счетчик настраивается в plc configuration)
В параметре pulse указываете количество импульсов на один оборот.
Параметр m-mode, равный false, дает частоту в об/сек, при значении True в об/мин.
(таргет файл прилагается)
ФБ частотомер.zip
-
Супер Модератор
Алгоритмы САУ МП
Реализация на ПЛК и САУ-М6 работы САУ-МП (16 алгоритм)
Автор - Александр М (КИП-Сервис)
САУ-МП16.zip
__________________________________________________ ___________________________________________
Реализация на ПЛК модернизированного алгоритма
САУ-МП.14 алгоритма САУ-МП.11
Для втавки в проект необходимо импортировать функциональный блок, коментарии внутри блоков.
Автор - Виктор Алексеев
SAUMP_11_14.zip
Данные алгоритмы не тестировались
Последний раз редактировалось Kirill; 21.11.2008 в 15:43.
-
Супер Модератор
пример связи плк100, мва8 и ип 320
МВА - 16 адрес, протокол modbus ASCII, RS485
ИП320 - 1 адрес (slave), Modbus RTU, RS232
ПЛК100-220.R-M прошивка 2-03 таргет 2-02-4
мва-плк-ип.zip
+ аналогичный пример для трм101
ТРМ101 - 2 адрес, протокол ОВЕН, RS485, скорость 115200
ПЛК100-24.К-L прошивка 2-07-2 таргет 2-05-7
ИП320 - мастер (ПЛК адрес 1), Modbus-RTU, RS232, скорость 115200
ТРМ101-ПЛК100-ИП320.rar
Последний раз редактировалось Kirill; 08.05.2009 в 11:59.
-
Супер Модератор
Пример связи ПЛК и трм 133
ПЛК100-24.К-L прошивка 2-03 таргет 2-02-4
трм133 адрес 16, протокол ОВЕН, RS485
обратите внимание на дополнительные ФБ
опрос трм133.zip
-
Супер Модератор
Пример опроса ТРМ202
Опрос входов и уставок ТРМ202, изменение уставки с ПЛК
ПЛК 100-24.К-L прошивка 2-3 таргет 2-02-4
trm202.zip