Павел, есть в этом мире взаимосвяь: в этой теме я консультировал заказчика, который своими силами (почти на дилетанском уровне) , в связи с отсутствием средств, реализовывал идею и вот только вчера провели испытания на реальной нагрузке - гальваническая ванна 20 кВт. Задача стояла не слишком амбицизная: просто получить постоянный ток без притензий к уровню пульсаций и без стабилизации. БУСТ 2 до уровня 80% ведёт себя хорошо, но далее тиристоры инверсных фаз не включаются (срыв управления) проблема думаю решаема - фазовые сдвиги и возможно из-за того что контроль напряжения от вольтдобавки до требуемого уровня только по прямой фазе А- вообще одной. Буду думать. Но проблемы заказчика решены, ток в ванне он имеет от 0 до 300 А
Вопрос к Пугачёву Андрею: у меня небыло времени на месте разобраться как работает в БУСТ ограничение по току нагрузки, но может понадобиться. Информация в руководстве только о процедуре и выполнение её требований к выключению не приводило. Как я понимаю идея в компарации по уровню управляющего сигнала т.к. обратных связей по току нет? Управлял дистанционно по входу 10 В или с блока. Выведение в ноль резистора ограничения не приводит к блокировке работы.
Наверно продолжу эту тему , чтобы тренировать мозги, т.к. занимаюсь несколько другими проблемами , но то, что когда-то (85г) получил на кафедре промэлектроники в МЭИ (спасибо Голикову и Недолужко) всегда со мной.




Ответить с цитированием