    Слетает, сейчас проверяем отключением питания не менее минуты.
    Еще слетала при аварийном отключении энергопитания (система вентиляци). Подлечили установкой РЧ фильтра и варистора на клеммы питания. Видимо, мощная помеха по питанию портит память...