Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
вот из РЭ

Внимание! После программирования контроллера кабель интерфейса USB-Device
необходимо отключить, не допускается эксплуатация контроллера с подключенным кабелем.
При необходимости осуществления связи используется Ethernet.
Ничего себе,странно и пока не понятно почему так.Ведь прямое соединение комп-ПЛК по USB должно быть надёжнее даже ,чем по сетке TCP,да и сеть при этом разгрузится. По какой причине нельзя пользоваться долгосрочно соединением через USB ???

Насчёт сбоев : можно проверить кабель USB на наличие экрана (современный Китай почти 80 процентов с дешевыми не экранированными проводами, они всё ловят из окружающего эфира).
И,возможно,установлено энергосбережение на USB порту (автоотключение).