Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
Там мутная инфа, не подтвержденная. Причина неизвестна.
У меня десятки контроллеров по всей стране работают. В т.ч круглосуточно. в т.ч и ПЛК100. На улице в необогретых шкафах. И зимой и летом.
Сгорел 1 раз один в Томской области. Причина- подали 2 фазы на вход питания. Выгорел блок питания ПЛК110 и то только 1 (на питание внешних устройств). Заменили. Переслал по почте, а они мне не исправный.
Починил сам.
Из всего Вами сказанного можно сделать вывод, что ПЛК "ОВЕН" надежнее ПЛК "SIEMENS" ? Очень интересно.