больших затрат физ. или фин. в данной схеме не требуется, определиться в возможности реализации (это самое трудное) , реализовать и настроить. подобные схемы работают давно и успешно. деталей Вашего производства не знаю.
Пассивная система, что вы предлагаете не годится - вы сами объяснили почему. Затор может быть и спереди и сзади. А активные как раз и потребуют и тех и тех затрат. Детали производства касающиеся поставленной задачи я предоставил на фото. А вообще - это молочный комбинат, в ящики укладывается готовая продукция. Но посчитать требуется именно пустые, с полными проблем таких нет.
активная в Вашем случае - 2 пневмоцилиндра для разделения ящиков и 3 датчика оптических с катафотом. 1-для разделения, 2- счет, 3- затор на выходе. Всё можно реализовать на ПР
Это всё очень замечательно, но это всё мечты на будущее. А о реальной ситуации сейчас что Вы можете ещё предложить. Напомню, что мне нужна схема, стабильно работающая на 2 датчиках (можно и 3), в тех условиях, что я поставил в самом начале дискуссии. Там есть рисунок. Не знаю как туда сделать ссылку.
я включился в дискуссию, когда Вы поняли, что для счета 1 в 1 нужно разделить продукт(ящики) все другие варианты без разделения большой 0. поверте стаж 40 лет
Последний раз редактировалось Владимир Евдокимов; 01.03.2013 в 12:28.