Цитата Сообщение от Olegis Посмотреть сообщение
У меня когда так было, я убирал по очереди картинки с регистрами и все-таки находил пропущенный регистр или к которому возможно не корректно обращался(что-то поменял в панели, а в ПЛК пропустил и наоборот). Сколько времени экран светится без ошибки?
Еще бывает, что вроде и адрес устройства и номер регистра у элемента указан правильный, а тип данных нет. Вместо WORD ошибочно указан DWORD
Например сначала в Slave ПЛК планировался тип переменной float и у элемента панели, например цифровой дисплей тип данных был DWORD, потом в Slave тип поменяли на 2 byte(WORD), а у цифрового дисплея забыли.