Глоссарий и руководство к прибору ТРМ-1 я прочитал. Однако принцип экспоненциального сглаживания там описан очень поверхностно. Необходимо знать точное выражение для вычисления выходной величины.
Для лучшего понимания вопроса приведу пример:
Допустим у нас есть емкость под давлением 100 бар. В емкости замеряется давление датчиками ПД100. Сигнал с датчиков выводится на прибор ТРМ-1. Период опроса прибора 0,5 секунды. Цифровая фильтрация первого уровня отключена. Цифровая фильтрация второго уровня включена. Параметр постоянной времени фильтра равен 2 секунды (заводская установка).
Допустим в любой момент времени происходит мгновенный сброс давления до 0 бар.
Из информации в глоссарии и руководстве мы понимаем, что показания прибора при первом опросе (опрос перед сбросом или в момент сброса давления) будет = 100, а при пятом (спустя 2 секунды после сброса давления) = 37.
Непонятно какие показания будут при втором, третьем и четвертом опросе датчика (спустя 0,5 ; 1,0 и 1,5 секунды после сброса давления) и как эти показания вычисляются.




Ответить с цитированием