ИП320 - мастер, ПЛК - slave, связь по 485. В конфигурацию добавлен регистр 2 byte и его адрес точно совпадает с тем, что отмечено в ИП320.
Мне нужно просто изменить значение в этом регистре с панели (самая простая задача). В настройках регистра установлено, что он изменяемый и указан диапазон. Связь установлена, время из ПЛК отображается в регистрах на ИП320. Нажимаю кнопку SET, регистр выделяется белым, жму цифры, указываю например 15, жму ENT, слышу звуковой сигнал, далее ESC и... ничего не происходит, регистр по-прежнему нулевой.
Что я делаю не так? В документации только сказано, что вход в режим редактирования кнопкой SET и всё на этом.
Судя по моему опыту 21 регистр на одном экране уже не тянет, а 16 работают нормально. А всего в моем проекте 67 регистров, так что важно лишь количество на одном экране, хотя общий объём памяти на панеле никто не отменял.





Ответить с цитированием