А зачем выкладывать?
А зачем выкладывать?
Подскажите .А где находится ФБ "SELECT". В какой библиотеке? И где можно найти? Жду ответа.
У меня STANDART.LIB 4.10.O5 11:14:46. Но тут нет ни SEL ни MUX. Подскажите где взять другую версию библиотеки.?
Выложите пожалуста файлик из STANDART.LIB с функциональным блоком SELECT и MUX. Не могу найти.
прошук прощения, перепутал. Это функции, зашитые в сам кодесис. Посмотрите в хэлпе.
ris1.JPG
Покажите пожалуйста на примере LD как пользоваться этой функцией. Протокол Овен будет с ней работать? Учебный примерчик прилагаю.А то ни как не могу победить МДВВ. Выхода не слушаются. ПЛК 100 Р-М. Жду.
Рекомендую использовать ST, более гибкий язык, выучить не сложно.
у вас переменные для выходов определены дважды - это первая неточность. Второе, выходы должны быть типа real.
третье - если вы указываете при объявлении переменной адрес из plc configuration, то в самом plc config эту переменную указывать не следует. Вместо селекторов используйте модуль bool_to_real. см. пример.
333.rar
Огромное спасибо. Применил BOOL_TO_REAL на своём проекте-Выхода работают. Радости было полные шт..... .На счёт ST. Я электрик и мне более приемлем LD и FBD . Да,правда задержка включения около 0,5-1 секунд.
Это как то можно исправить? И где? И еще вопросик.Как зделать чтобы при
включении питания ПЛК не перезагружался? ещё раз спасибо...