Показано с 1 по 10 из 4973

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    21.11.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    148

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Объедините аварии через "и".
    При подаче сигнала на пуск, происходит запуск насоса №1, если в течение (уставка (как правило 30 сек. на дребезг контактов)) происходит замыкание датчика диф манометра то насос №1 остаеться в работе и через (уставка (24ч)) переключаеться на насос №2 (запуск происходит по таким же условиям что и насос №1). Датчик диф. давления 1 на 2 насоса.

    Если при запуске насоса №1 в течение (уставка (как правило 30 сек. на дребезг контактов)) не происходит замыкания контактов, то делается попытка запуска насоса №2. Если при запуске насоса №2 не произошло замыкания датчика то на отдельный выход выводиться общая ошибка.

    Насосы в нормальном режиме должны меняться каждые ( уставка (24 ч.))

  2. #2
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Satellite83 Посмотреть сообщение
    При подаче сигнала на пуск, происходит запуск насоса №1, если в течение (уставка (как правило 30 сек. на дребезг контактов)) происходит замыкание датчика диф манометра то насос №1 остаеться в работе и через (уставка (24ч)) переключаеться на насос №2 (запуск происходит по таким же условиям что и насос №1). Датчик диф. давления 1 на 2 насоса.

    Если при запуске насоса №1 в течение (уставка (как правило 30 сек. на дребезг контактов)) не происходит замыкания контактов, то делается попытка запуска насоса №2. Если при запуске насоса №2 не произошло замыкания датчика то на отдельный выход выводиться общая ошибка.

    Насосы в нормальном режиме должны меняться каждые ( уставка (24 ч.))
    Задайте необходимые уставки сами. Снаружи макроса уставка времени работы насосов, а внутри макроса временные уставки на задержку контроля датчиков и выдачи сигнала аварии.