Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
Объедините аварии через "и".
При подаче сигнала на пуск, происходит запуск насоса №1, если в течение (уставка (как правило 30 сек. на дребезг контактов)) происходит замыкание датчика диф манометра то насос №1 остаеться в работе и через (уставка (24ч)) переключаеться на насос №2 (запуск происходит по таким же условиям что и насос №1). Датчик диф. давления 1 на 2 насоса.

Если при запуске насоса №1 в течение (уставка (как правило 30 сек. на дребезг контактов)) не происходит замыкания контактов, то делается попытка запуска насоса №2. Если при запуске насоса №2 не произошло замыкания датчика то на отдельный выход выводиться общая ошибка.

Насосы в нормальном режиме должны меняться каждые ( уставка (24 ч.))