Показано с 1 по 8 из 8

Тема: ПЛК 73 сохраняет значения Retain переменных без батарейки?

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Добрый день, Леонид.
    Да, в ПЛК1хх мы хотели сделать как лучше, и для того, чтобы пережидать пропадания питания поставили аккумулятор, на работу от которого и переходил процессор. И уже после разрядки аккумулятора записывались Retain переменные.
    Как показала практика - это доставило нашим пользователям больше хлопот, чем пользы.
    По этому во все вновь разрабатываемых ПЛК? в том числе и ПЛК63, ПЛК73 алгоритм ЖЕСТКО согласно МЭК (ГОСТ) - пропало питание с ПЛК - сразу запиши Retain.

  2. #2

    По умолчанию

    Алилуя, или как там !
    Я когда это понял, радовался до слез!
    Спасибо!

    Да такое часто случается, не только у Вас, хочется как лучше, а получается как всегда!
    А ПЛК 1xx не будут переведены на такой алгоритм?
    Последний раз редактировалось Леонид; 15.02.2013 в 10:56.

  3. #3

    По умолчанию

    А еще очень порадовало что батарейка не впаяна!
    Если б на ПЛК 1xx так сделали, или хотябы на батарейки которые с проводками и разъемчиком!

Похожие темы

  1. плк150 не сохраняет переменные RETAIN
    от Максим_В в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 14:47
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.06.2011, 12:23
  3. Некорректные значения переменных
    от ksn33 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 11:07
  4. Значения переменных bad
    от AndrRus в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.07.2009, 00:37
  5. плк154 значения переменных
    от o_nik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 04:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •