Заяц, добрый день.
Для решения вашей проблемы зайдите в реализацию функционального блока ComConn.
Добавьте перед условием:
Код:
(*Если COM-порт открыт, то переходим к приему и передачи данных *)
	IF (handle <> 16#FFFFFFFF ) THEN //если условие не выполняется то порт занят
		done:=TRUE;
		trig(RESET1:=true);
		ELSE
		done:=FALSE;
	END_IF 
Следующую строчку:

Код:
res:=RS_mode_Setup(handle,RS_485);


Указав тип. RS_232. Есть описание на этот блок. Рекомендую прочитать.