Заяц, добрый день.
Для решения вашей проблемы зайдите в реализацию функционального блока ComConn.
Добавьте перед условием:
Следующую строчку:Код:(*Если COM-порт открыт, то переходим к приему и передачи данных *) IF (handle <> 16#FFFFFFFF ) THEN //если условие не выполняется то порт занят done:=TRUE; trig(RESET1:=true); ELSE done:=FALSE; END_IF
Код:res:=RS_mode_Setup(handle,RS_485);
Указав тип. RS_232. Есть описание на этот блок. Рекомендую прочитать.




Ответить с цитированием