Партизан isvlad, выложите и старую и новую версииЗалил старую версию программы...Всё заработало.
Партизан isvlad, выложите и старую и новую версииЗалил старую версию программы...Всё заработало.
Вот, что я обнаружил:
В архива 2 файла.
Первый - это таргет с прилагаемого к ПЛК диска. Установлен там, где проблем с MASTER нет.
Второй скачан с сайта OWEN и установлен там где были проблемы.
Версии файлов одинаковые, однако размеры существенно отличаются.
В этом наверное корень зла?
Может и в этом. Переустановите - проверите.
Прошу извинить. Таржеты волнуют только для связи с КДС
библиотека
Неделю бился с таким -же косяком (вместо мва-мдвв, вместо плк110-плк100). Позавчера победил путем вынесения в отдельную сеть езернет.
Как оказалось позже, на том-же адресе, что и плк висело другое tcp устройство (ip камеру враги повесили). Каким-то образом это убивало соединение по rs-485 именно в момент обновления программы. (коннект к мдвв поднимался, если обесточить плк минут на 20)
После устранения конфликта ип, и возврата в общую сеть, все работает нормально вторые сутки. (тьфу *3)
Добрый день. Подскажите можно ли с помощью панели ИП320 считать данные например с ТРМ 202 напрямую, без плк. Заранее благодарен. С уважением, Дмитрий.
Разобрался с подключением, спасибо. Возник ещё один вопрос. На ТРМ 202 есть возможность отображения сразу 2х параметров температуры, с 1 и 2 входа соответственно. Из инструкции к трм202 "Оперативные параметры индексируются через сетевой адрес. Например, ТРМ202 имеет два входа. Для считывания измеряемого значения с входа 1 следует прочитать значение параметра PV с сетевым адресом, заданным в параметре Addr, для считывания измеряемого значения с входа 2 – с сетевым адресом Addr +1", когда считываешь их прибором МСД200, проблем нет, например адрес ТРМа 20, для считывания ставишь 21 и всё. Теперь вопрос, как это реализовать на панели оператора ИП320? Заранее признателен за помощь.