Коллеги. Уж прошу прощения за бестолковость, 2-ой день бьюсь, ничего не получается. Хелп!

Исходные данные:
- прибор МВУ8-Р1МО11 (№15124080302049592), прошивка 2.03;
- адаптер АС3-М;
- программа-конфигуратор МВУ8 версия 2.0.0.6 (CD из комплекта).

Включение прибора и запуск программы:
- все 3 перемычки под крышкой прибора СНЯТЫ;
- подключил приборы к компутеру и сети;
- запускаю программу, происходит установление связи как и написано в
руководстве, в диалоге "Выбор режима работы конфигуратора" жму Ок, соглашаясь с
дефолтными настройками (Параметры непосредств. управл., Поддержка МР1 не
требуется), открывается главное окно программы.

Попытка изменить сетевые параметры прибора:
- в папке "Сетевые параметры прибора" устанавливаю скорость обмена данными =
19200, другие параметры не трогаю. Изменённый
параметр выводится зелёным текстом. Тут порядок;


- жму кнопку "Записать изменённые", на экране появляется диалог "Идёт запись
изменённых значений", в котором виден положительный результат операции. Тут тоже всё ОК;


- далее, этот диалог закрывается и появляется следующей диалог "Перевод прибора
на новый режим работы", в котором я вижу "Новые
параметры/скорость = 9600", а не ожидаемую 19200. На этой же картинке обратите
внимание на главное окно программы - в папке "Сетевые параметры прибора"
скорость обмена данными = 9600. Может я что-то не так понял, но я ожидал увидеть 19200;


- выставляю все флажки, жму ОК, диалог "Перевод прибора на новый режим работы"
закрывается;

- на тулбаре жму кнопку INIT или передёргиваю питание, переход прибора на новую
скорость не происходит, разрыва связи конфигуратора и прибора тоже, т.е. как
работали оба на 9600, так и работают.

Описанный ход процесса наблюдается при попытке изменения любого сетевого
параметра прибора. Что бы я не изменил, но в диалоге "Перевод прибора на новый
режим работы" я всегда вижу заводские настройки.