Здравствуйте. Пытаюсь настроить СП270 для отображения графика температуры и дистанционной настройки четырех ТРМ210. Связь с регуляторами установлена на скорости 9600, протокол Modus-RTU. С чтением регистров регулятором проблем не возникает а вот с записывать никак не хочет, пробовал много разных способов, в том числе и из примеров на сайте, есть ряд вопросов:
1. ТРМ210 поддерживает изменение уставки по RS-485 ?
2. Как правильно управлять, например, остановкой-запуском регулятора (параметр run\stop регистр 0х0007) не удается ничего записать с помощью элемента "кнопка управления битом", кнопка видит состояние регистра, реагирует на изменение состояния с панели регулятора, а при попытке нажать вылетает сообщение "ошибка связи с ПЛК адрес 2"
3. Как настроить "график временного контроля" - нужно видеть подписи по осям X и Y.
3. Регистр STAT: биты 0 (ошибка на входе1) и 9 (регулятор) их состояние соответсвует действительности, а бит 4 (реле К1) всегда в нуле в не зависимости от рельного состояния. Состояния считываю элементом "лампа" по 4х, в че может быть ошибка?