ТРМ212 - для регулировки и температурного графика.

Если нужно изменять автоматически уставку ночью - трм32 + ут1
или трм132 (там таймер встроенный)

График вертикальный - не совсем понятно зачем??? Или вам график как раз не нужен, то есть уставка не зависит от внешней температуры?


Уточните, какой у вас тип управляющего сигнала на смесительный клапан.
Нужен ли контроль температуры обратной воды?

Действительно, здесь можно использовать ПЛК63 или ПЛК73. Вопрос лишь в том, насколько вы готовы разбираться в программировании. Оно не такое сложное, но требует времени на освоение.