Пока не получилось считать ничего, кроме состояний дискретных выходов ПР110.
Побитная адресация в панели Weintek устроена так:
адрес=DDDDdd , где DDDD = десятичный номер 16-битного слова , начиная с 1 (смещение) , а dd= десятичный номер бита в слове, значения 00...15
Таким образом, младший бит первого слова (в действительности - нулевого + смещение 1) адресуется как "100", а старший как "115"
Восемь дискретных выходов реле откликаются на адреса 101 ...107
Cудя по описанию ПР110, дискретные входы адресуются побитно как 0х1000..0x100B, или 16-битными словами как 0x100=(dec) 256.
Добавляем смещение 1, итого 257, то есть в панели дискретные входы реле следовало бы адресовать как
25700 ... 25712, но ПР110 не откликается на эти адреса.
В чем ошибка ?





Ответить с цитированием