Мне необходимо подключить датчик ТСМ к прибору ОВЕН, например к ТРМ-138, расположенному в соседнем здании. Примерная длина трассы - 500 м. В документации на ТРМ сказано, что сопротивление линии (1жилы) должно быть не более 15 ом и длина - до 100 м. Объясните, причём здесь ограничение по длине? Насколько я понимаю, если при длине 500 м сопротивлении жилы менее 15 ом ( а это реально для проводов с относительно большим сечением) то всё должно работать ?! При малой частоте обновления данных погонная ёмкость кабеля влиять не должна, синфазные и дифференциальные навдоки - тоже.

Кроме того, ограничение 15 ом написано и для датчиков 50 ом и для датчиков 100 ом. По моему, при увеличении сопротивления датчика допустимая длина кабеля должна так же увеличиться ?

Спасибо, кому не лень ответить на 2 вопроса !