Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
Для начала думаю нужно "научить" ПР работать с термосопротивлением .Как я понимаю нужна кусочно-линейная апроксимация зависимости R от t .Нужны формулы или табличные данные .Как вообще это делается на ПЛК(на программном уровне) ? Что бы велосипед не изобретать.Или нужно использовать преобразователи сигналов с термосопротивления в ток (напряжение)-на аппаратном уровне?
Есть специальные нормирующие преобразователи ОВЕН (Датчик->4-20 мА).
ПР-а с функцией обработки сразу сигнала с термосопротивления или термопары (ака универсальный вход) пока не планируется, т.к. схемотехника переводит прибор в другую ценовую категорию.