Добрый день !
Уже несколько лет применяю комплекты из регуляторов микропроцессорного ТРМ1-Н.У.Р (т.е. контакты реле ток не более 8А) и датчика температуры приобретен термопреобразователь сопротивления ДТС125-50М.В2.60 в качестве терморегулятора для бытовых инкубаторов.
(код типа датчика выставляю 09, датчик подключен 3мя проводами (2 провода тяну с одной клеммы датчика)
Весной 2012 приобрел еще пару аналогичных устройств.
Подключил и настройки регулятора сделал аналогично ранее эксплуатировавшимся.
В процессе настройки заметил что немного изменилась индикация параметров (новые микропрограммы устройства ?), например: b1-0 (код типа датчика) раньше отображался как 09 (с ведущим нулем) теперь просто 9 и аналогично еще в некоторых параметрах.
Теперь собственно проблема именно с новыми железяками:
- Датчик показывает текущую температуру, реле включено, идет нагрев инкубатора;
- нажимаю ПРОГ - вижу значение температуры которое я хочу достичь;
- еще раз ПРОГ - вижу "значение гистерезиса" или иначе говоря дельта - точность выдерживания температуры
- еще раз нажимаю ПРОГ и тут:
-- приборы прошлогодних закупок возвращаются на текущую работу
-- новые приборы показывают nOdt где-то на 1-2 сек, отключают нагрузку, потом надпись гаснет, нагрузка включается и я вижу установленную температуру.
В Паспорте описание ошибки: Данные не готовы.
Способ устранения - подождать 2-3 сек.
Подобная ошибка на обоих устройствах.
В чем дело ? Железки стали тормознее ? Ошибка в логике работы ?