Здравствуйте!

Использую ТРМ251ТРИ совместно с ТТР для точного поддержания температуры в емкости с водой. Нагрев косвенный, через воздух, т.е. емкость в середине цилиндрической печи.
Возникла проблема с точным поддержанием 40 градусов. Сбились настройки ПИД.
Ранее точность была на уровне +/-1,2 град.
Автонастройкой ПИД не удалось выйти на прежний уровень точности.
Соответственно возникла пара вопросов
1. При автонастройке, полоса пропорциональности остается с таким же значением каким была установлена пользователем, выставлял 0,01 и 100 --- не меняется. Должно ли так быть?
2. При нагреве регулятор выдает импульсы для ТТР вплоть до значения уставки, хотя должно быть по идее по другому - заранее ограничивать мощность чтобы не было выбега. А при охлаждении - регулятор включается на моем примере не при температурах (39,9-39,5) при уставке 40, а только в 38,3.

Сразу хочу извиниться за возможные примитивные вопросы.
С Уважением.