Показано с 1 по 10 из 4972

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,766

    По умолчанию АВР 2 ввода 2 нагрузки....

    .... + межсекционник на мотор редукторах Schneider

    Вот, наваял, но так как я в схемотехнике самоучка, то схема может не очень оптимизирована, может что подправите.

    I1 и I5 входа от реле контроля и чередования фаз двух вводов
    I7 и I8 входа контроля состояния QF1 и QF2 (Автоматические выключатели на вводах, срабатывание по КЗ, перегрузки, использование SDE)

    Q1 - запуск 1-ого ввода
    Q2 - запуск 2-ого ввода
    Q3 - запуск QF3 - межсекционник
    Q4 - сигнализация ошибки по сработке линии по КЗ, перегрузке (необязателен)

    Алгоритм, при проверке 1-ого (или 2-ого) ввода через задержку запуск QF3, при запуске следующего ввода, отключение QF3 и запуск основного ввода

    При КЗ, перегрузке отключение ввода и блокирование срабатывания межсекционника.

    Схему АВР выложу чуть позже, когда дорисую.
    Интересуют ошибки и оптимизация программы работы.
    с чем столкнулся:
    1. если перед TON стоит логика при включении ПР должен произойти запуск Q3, а по условию не должно быть так, пока не включится Q1 или Q2
    2. при отключении Q1 и Q2 не должно происходить запуска Q3

    из-за этого навертел там FTRIG c SR и обвязкой.
    Вложения Вложения

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •