К сожалению, мы так и не увидели результатов замера тока датчика во время появления аварийной ситуации.
Так же, хотелось бы видеть серийный номер датчика или дату его производства.
Если такое повториться снова, мы готовы Вам его заменить.
Я же объяснил что при отключении датчика, для того чтоб милиамперметром встать в разрыв, работоспособность восстановилась. и он стал показывать 8 милиампер примерно, что соответствовало показаниям давления. На счет заземления - контакт датчика не используется для заземления, датчик установлен на вварную трубу,следовательно думаю заземление обеспечивается,или всеже необходимо отдельно заземлить его?
2). Обязательно проверьте путём замены нагрузочный резистор 50 Ом и все контакты в его цепи.
несовсем понятно зачем. Ведь я не трогал этот контакт при проверке сегодняшней,а размыкал цепь на клемной колодке внутри щита и работоспособность восстановилась.