Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Вопрос по настройке ТРМ-251

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #6
    Пользователь
    Регистрация
    08.01.2011
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    199

    По умолчанию

    Я бы не стал делать температуру 30 градусов цельсия.

    Если у вас рабочая температура в шкафу 350 градусов. я бы делал автонастройку на 280-300 градусах..
    Или я неправ (вопрос к модератору)?? Может термопарка плохо чувствительна в нижних диапазонах? Хотя судя оп температуре там стоит ТЖК, а она чувствительна..


    Уважаемый AudlTek, не надо ставить времена выдержки и роста, прибор при автонастройке в этих параметрах не нуждается.. Он сам нагреется, немного покачает температуру и выключится. .

    Печку, которая работает на 800 градусах при мощности 15-25 кВт, регулятор настроил минут за пять... без учета нагрева. (прибор сначала нагреет печь до значения, указанного в параметре Yo, а потом начнет автонастройку)
    Последний раз редактировалось Doomnik; 29.09.2011 в 20:40.