Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Pid из UTIL.LIB проблемы

Древовидный режим

nlf Pid из UTIL.LIB проблемы 23.05.2011, 06:15
ward что за плк? 23.05.2011, 15:18
Алексей Дмитриев Я выкладывал неоднократно,... 25.05.2011, 08:23
Игорь Петров Этот регулятор приведен в... 26.05.2011, 09:01
Алексей Дмитриев Как Вы это себе... 26.05.2011, 10:48
Gans 1. Запускаем CoDeSys. 2.... 26.05.2011, 13:03
Алексей Дмитриев Спасибо Gans! Действительно... 31.05.2011, 22:22
Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Pid из UTIL.LIB проблемы

    Проверяю работу Pid из библиотеки UTIL.LIB.
    Проблемы с коэфициентом усиления.
    GoDeSYS ver 2.3.9.9.
    После загрузки программы делаю сброс контроллера, ввожу переменные в среде визуализации, старт контроллера. Происходит нормальный расчет формулы. Изменяю коэфициентом усиления. Программа новое значение не воспринемает, расчет идет со старым коэфициентом усиления. Делаю повторно сброс и пуск. Расчет один раз делается верно.
    Также не уверен в правельности работы интегральной части.
    Прощу поделится мнениями об этом регуляторе.
    Прощу рекомендовать какой PID применять при управлении МЭО с выходом подобным регулятора завода МЭТА (Минетерм 400). Этот регулятор при постояной длительности импульса меняет период их выдачи.
    Вложения Вложения

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •