В sfc_iec есть возможность управлять действиями как на рис. 1
http://img268.imageshack.us/i/15563173.png/
при этом при проходе по левой ветви действие выполняется, счет производится. при проходе по правой - счет не выполняеся, действие остановлено.
если действий в POU очень много, то в одном шаге остановить их все не получается - максимально можно подсоединить 9 таких команд (рис.2)
http://img850.imageshack.us/i/34359910.png/
т.е. вроде как надо использовать 2 шага или более.
можно ли отключать все действия через "входное действие" шага на языке st? (рис.3)
http://img850.imageshack.us/i/67626550.png/