здравствуйте.
подскажите пожалуйста как разрешить такую ситуацию.
на объект установил прибор трм151.03. но так как не всегда приходится работать в автоматическом режиме, управление руч./авт. используется посредством переключения цепей управления им-ом ключем, т.е. на щите рубильник авт/руч. ситуация такая в режиме работы трм151 все норм, но при переводе в ручной режим, а прибора в стоп, постоянно идут импульсы доводки задвижки на закрытие.

можно ли полностью в режиме стоп прибора трм151 отключить регулирование?
в инструкции упоминается такое, но пока, что не удалось это реализовать.

на данный момент устанавливаю один прибор с релейным выходом и щелчки реле создают не удобство, а если их будет более 10и то это создаст точно.

с уважением александр.