Показано с 1 по 10 из 303

Тема: Подключение устройств с нестандартными протоколами

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию

    Не соблюдается выравнивание данных в памяти.
    начальные адреса REAL должны быть кратны 4, при объявлении байтового массива его начальный адрес может быть случайным, далее если угадали положение dP, то потом вклиниваются байты 22 и 23 которые нарушают выравнивание. Надо объявить переменную REAL, и через ADR копировать
    байты из массива, а не пытаться считать их через указатель.

    Примерно так

    varReal: REAL;
    pReal: pointer to array[0..3] of byte;

    pReal:=ADR(varReal);
    Последний раз редактировалось Логвиненко Андрей; 14.02.2011 в 13:29.