Цитата Сообщение от Кольцов Сергей Посмотреть сообщение
Дружу панель ИП320 с ПЛК.
Ах вот оно что! Ну, здесь уже могу ответить более уверенно, т.к. у меня работает, моя первая связь

Конечно, можно следовать советам бывалых и

- либо располагать все биты в начале
- либо заводить виртуально несколько модбас девайсов (привет уважаемому Учителю Gans'у!)

Но не такая уж высшая математика просто просчитать все аккуратненько. Вот как я начал таблицу:

IP_PLK_obmen.jpg

Потом пошла область многобитных переменных, а потом добавил опять битовые:
IP_PLK_obmen_2.jpg

Вот эти вычисленные табличкой адреса (столбцы "4xAddr" и "0xAddr") я ставил в Конфигуратор ИП320, а имена (столбец "Название") присваивал переменным, которые заводил Конфигуратором ПЛК. В силу того, что ПЛК работал Слейвом, мне не нужно было беспокоиться о номерах регистров в Модбасе - Конфигуратор сам наращивал адреса, а я прописывал туда заготовленные имена переменных (битов и регистров).

Так что мои рассуждения о номерах регистров Модбаса касаются только случая, когда ПЛК работает мастером...