Цитата Сообщение от dmm Посмотреть сообщение
возникла следующая проблемма:
датчики давления пд100 4...20ма (0...10атм) подключены к модулям мва8 (не более 4х к каждому). при этом используется источник питания 24в встроенный в модуль. иногда (закономерность пока не установлена) значения начинают принимать величины либо 0.0 либо -0.3 при этом к реальному измеряемому давлению эти величины не имеют отношения. при выключении питания со всей системы, и последующим включением, показания датчиков приходят в нормальное состояние,... но не надолго(((.
подскажите в чем может быть проблемка.
заранее благодарен.
Такая-же проблема, но не с МВА8, а с 2ТРМ1 -- индикация "LLLL", при сбросе питания, либо отключении/подключении датчика, работоспособность востанавливается на некоторое время.
Кабели подключения -- экранированные, экран присоединен к заземляющей шине с одной стороны и к кольцу датчика с другой.
Правда, не знал, что через разъем (клемма 4) нельзя заземлять.
Неужеле дело в этом?