Цитата Сообщение от Сергей1978 Посмотреть сообщение
Работу регулятора воздуха понимаю правильно. У нас топливо - мазут. И раньше (где-то в 80-х) котел на переменную нагрузку работал на старых приборах КСД и Р25. Не было тогда частотных приводов. Схему управления (пока, только дымососом) описанную выше пытался реализовать на ПЧВ3(старом). Признаюсь, что может где-то с настройками неправильно сделал. А может подобный способ управления невозможен в принципе. Вот поэтому, и задаю вопрос на форуме.
В смысле, невозможно, мне кажется, ПЧ и предназначен для изменения скорости вращения двигателя.
Поставьте хотя бы ПР(уже писал об этом) и задавайте любую скорость вращения двигателя дымососа, хоть от ПИД-регулятора ПР, хоть от крутилочки(потенциометра), подключенного к аналоговому входу ПР. Я бы предпочёл вместо крутилочки изменять частоту с помощью дискретных сигналов больше-меньше с помощью кнопочек без фиксации или селекторного переключателя без фиксации в крайних положениях(с возвратом в среднее положение), короче, не вижу проблем!