Цитата Сообщение от Сергей Бондаренко Посмотреть сообщение
Завышенные относительно чего? как Вы это интересно определили и чем. А датчики в гильзе (арматуре) или открытым спаем решили померять?
Мерием открытым спаем. Каким надо, где про это можно почитать? Завышение относительно ртутного термометра. Причем при разных скоростях воздушного потока, разное завышение, иногда занижение. Такое чувство, что надо как-то изолировать спай, но чем и как...

Цитата Сообщение от Сергей Бондаренко Посмотреть сообщение
А собственно причем здесь погрешность самого прибора,- это ведь только его погрешность в измерении (погрешность относительно сигнала термопары), а погрешность самой термопары Вы вообще никак не учитываете (в дипапазоне -40...+300градусов для термопар ХА погрешность +-1.5гр. а для термопар ХК погрешность +-2.5гр. допускаемая, т.е то что погрешность не выше этих значений можно быть уверенным только на датчиках прошедших поверку, а ежели у Вас что-то самолепное, ну так вообще чего же Вы хотите).
Не используйте термопары на температурах ниже 150гр. нецелесообразно это и точность невелика. А насчет размеров термосопротивлений -так это ерунда есть много разных вариантов и миниатюрных и поверхностных...
В том то и дело, что термопары заводские и пытаемся тарировкой (градуировкой) определить погрешность термопары при разных температурах, но эта погрешность постоянно плавает во времени в пределах 3 градусов.
измеряющая часть ТС от ОВЕН в диаметре минимум пол сантиметра, что не есть гуд. От других производителей не знаю стоит использовать или нет. Например, DS18?? Тут нужны вложения порядка 5000 р. для перехода на ТС и хотелось бы разрешить сначала все сдерживающие факторы, то бишь сомнения по поводу перехода на них. Так во многих работах посвященные измерениям теплообменников только и речь про термопары. Там ведь редко когда температура выше 100 градусов.