Показано с 1 по 10 из 20

Тема: Модуль МУ110-224.6У не выходит на связь с СПК110М01, не могу разобраться!

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию

    Вы не указали какой модуль у вас, старый или новый H/W v2.0. У нового конфигуратор и шаблон другие.
    Проверьте ещё раз настройки модуля конфигуратором.
    Проблема скорее всего в том, что вы модуль не читаете совсем, а только пытаетесь записывать.
    Создайте проект с одним модулем и научитесь читать и записывать в него. Работающий выход надо подключить к БП и нагрузить чем то, хоть резистором на 10 КОм, на нём и смотреть напряжение.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.07.2026 в 09:03.

Похожие темы

  1. Не могу разобраться с ПР-200. Помогите!
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.12.2021, 20:55
  2. ПМ-210 не выходит на связь после переустановки
    от Алексей Архангельский в разделе ПМ210
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.03.2021, 11:50
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.06.2017, 21:03
  4. Не могу разобраться с ТРМ-202
    от Хитрожопый негр в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.02.2015, 12:51
  5. Не могу разобраться с ошибками
    от Мухин Сергей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.03.2008, 16:57

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •